Aufgrund derzeit hohem Spamaufkommens werden neue Nutzer sehr restriktiv behandelt. Nach kurzer "Bewährungszeit" hat man als normaler Nutzer weitreichende Rechte und benötigt auch kein Captcha mehr.
.
Nutzer, die sich danach dennoch als Spammer oder Trolle erweisen, können jederzeit wieder auf diesen Status zurückgesetzt oder gebannt werden.
Dasselbe gilt für Versuche, politische Überzeugungen kund zu tun, egal aus welcher Richtung diese kommen.
.
.:!: Achtung! Derzeit ist Robonect (noch) nicht mit dem Automower 305 ab Baujahr 2020 zusammen mit der neuen Mäher-FW MSW 41.4.0 kompatibel!
Aber: Im DailyBuild ist ein Patch enthalten, der getestet werden kann! (Stand 15.02.2024)
.
.Du hast Deinen Gardena-Mäher auf die Gardena-Firmware von 2023 aktualisiert?
.:arrow: Testmöglichkeit für das Daily Build.

Das FW-Update am Mäher wird dennoch nicht empfohlen, da das Daily Build nach aktuellen Berichten von Beta-Testern noch keine vollständige Kompatibilität gewährleisten kann! (Stand: 15.02.2024)
Wir empfehlen, das Gardena-Update noch nicht durchzuführen!

.
.

Einrichtung des Robonect Relais-Modul ESP01S

Rolltore, Klappen und ähnliches direkt vom Mäher aus ansteuern
Nutzung des Robonect®-Relais

(Dieses Forum ist nicht für die Einbindung von Robonect in eine bestehende Hausautomation gedacht; diese Lösungen findest Du hier (Link).)
erzengel79
Forum-Anfänger
Beiträge: 2
Registriert: Mi 31. Jul 2019, 21:50
Mäher: Husqvarna Automower 310
Herstellungsjahr: 2017 (Modell 2018)
Robonect Firmware: -

Re: Einrichtung des Robonect Relais-Modul ESP01S

Beitrag von erzengel79 »

Guten Morgen zusammen.

Habe gestern das Relais-Modul als Garagentoröffner zum laufen gebracht. :D

Hat trotzdem jemand eine Idee, wie man das Relais-Modul auf Werkseinstellungen zurück setzt?

Mit dem einen Taster?


Danke

Falls jemand Fragen zum einrichten hat, kann gerne fragen!

MichaH
Forum-Nutzer
Beiträge: 43
Registriert: Mo 3. Sep 2018, 19:26
Mäher: Husqvarna Automower 330X
Firmware des Mähers (MSW): MSW 5.xx.xx
Herstellungsjahr: 2014
Robonect-Modul: Robonect Hx (Rev.5)
Robonect Firmware: V1.2 RC0 (Beta-Version)
hat sich bedankt: 5 Male
wurde gedankt: 4 Male

Re: Einrichtung des Robonect Relais-Modul ESP01S

Beitrag von MichaH »

Guten Abend!
Hat trotzdem jemand eine Idee, wie man das Relais-Modul auf Werkseinstellungen zurück setzt?
- Über die Oberfläche des Robonect-Relay / Configuration / Reset Configuration
- Alternativ den Taster des Relay > 40 Sekunden gedrückt halten

Gruß Micha
Freundliche Grüße
Michael

Admin
Administrator
Beiträge: 2903
Registriert: Di 19. Jan 2016, 18:34
Wohnort: Kiel
Mäher: Gardena SILENO City 500
Firmware des Mähers (MSW): MSW 11.xx.xx
Herstellungsjahr: 2017 (Modell 2018)
Robonect-Modul: Robonect Hx (Rev.5)
Robonect Firmware: stets die Allerneuste :-)
hat sich bedankt: 1 Mal
wurde gedankt: 59 Male
Kontaktdaten:

Re: Einrichtung des Robonect Relais-Modul ESP01S

Beitrag von Admin »

Das Relais heißt in Deutschland Robonect Relais. Da wir aber viele internationale Nutzer haben, heißt es in der Firmware Robonect-Relay. (also englisch).

Btw: Erscheint heute Abend die offizielle Anleitung zum Relais im Shop...
Werbefläche zu vermieten. :lol:

rolf
sehr erfahrener Forum-Nutzer
Beiträge: 308
Registriert: Mo 15. Jan 2018, 12:20
Mäher: Gardena R70Li
Firmware des Mähers (MSW): MSW 2.xx.xx
Herstellungsjahr: 2016
Robonect-Modul: Robonect Hx (Rev.5)
Robonect Firmware: -1.0.7a.rfw
hat sich bedankt: 13 Male
wurde gedankt: 14 Male

Re: Einrichtung des Robonect Relais-Modul ESP01S

Beitrag von rolf »

MichaH hat geschrieben:
Mo 5. Aug 2019, 23:13
Guten Abend!
Hat trotzdem jemand eine Idee, wie man das Relais-Modul auf Werkseinstellungen zurück setzt?
- Über die Oberfläche des Robonect-Relay / Configuration / Reset Configuration
- Alternativ den Taster des Relay > 40 Sekunden gedrückt halten
Gruß Micha
Wenn man diesen Ratschlg befolgt, wird das Relais resettet u. hat keine Firmware mehr !!
Danach kann man das Relais nicht mehr über Wlan erreichen !!!
Fazit : DEN TASTER NICHT DRÜCKEN !!!!!
Rolf

rolf
sehr erfahrener Forum-Nutzer
Beiträge: 308
Registriert: Mo 15. Jan 2018, 12:20
Mäher: Gardena R70Li
Firmware des Mähers (MSW): MSW 2.xx.xx
Herstellungsjahr: 2016
Robonect-Modul: Robonect Hx (Rev.5)
Robonect Firmware: -1.0.7a.rfw
hat sich bedankt: 13 Male
wurde gedankt: 14 Male

Re: Einrichtung des Robonect Relais-Modul ESP01S

Beitrag von rolf »

rolf hat geschrieben:
Fr 2. Aug 2019, 09:25
Stefan F. hat geschrieben:
Do 1. Aug 2019, 18:12
Zitat : "so ich bin wieder weiter gekommen. Ich weis nun warum meine ESP8266 Relais Version 1.0 nicht wollten. Ich habe hierzu im Netz nach langem suchen eine Seite gefunden: http://www.steinhorst.org/esp8266-esp-01s-relay-modul. Nach den beiden Änderungen an dem Relais konnnte ich auch auf das Relais zugreifen."
Ohne diese Änderungen kann es möglicherweise nicht funktionieren ?
Meine Antwort :
Ich habe bisher folgendes einstellen können:
1.) Relay über Wlan ( Robonect-Relay ) aurufrufen. Das Relay erscheint.
2.) Scan for wifi Netzwork anklicken.
3.) Das eigene Netzwerk anklicken, ( bei mir Fritz! Box 4712 ) erscheint in AP 1
4.) Passwort des Netzwerks eingeben
5.) Auf " Sawe " klicken.
Nun sollte das Relay in der Fritzbox erscheinen, ( TUT ES ABER NICHT !!!!) ECHT SCHADE
Rolf
Ps: ich gehe davon aus, dass hier ein Fehler im Relay vorliegt .
Nein, es lag kein Fehler im Relais vor !
Das Problem wurde von Robonect ( Gerald und Fabian ) erfolgreich gelöst.
In meinem Wlanschlüssel waren zwei Sternchen ( eins vorn u. eins hinten ) enthalten.
Diese Sternchen kann das Relais nicht richtig verarbeiten und es wurde daher von der FritzBox nicht erkannt.
Nach der Änderung des Wlanschlüssels war die Einbindung in die FritzBox und die Übertragung in Robonect
ein Kinderspiel.
Nun läuft alles wie gewünscht!
Meinen Dank ,Lob und Anerkennung gilt der Firma Robonect.
Ich wäre niemals auf diesen Fehler gekommen.
In freundschaftlicher Hilfestellung hat Gerald mir geholfen, Danke.

MichaH
Forum-Nutzer
Beiträge: 43
Registriert: Mo 3. Sep 2018, 19:26
Mäher: Husqvarna Automower 330X
Firmware des Mähers (MSW): MSW 5.xx.xx
Herstellungsjahr: 2014
Robonect-Modul: Robonect Hx (Rev.5)
Robonect Firmware: V1.2 RC0 (Beta-Version)
hat sich bedankt: 5 Male
wurde gedankt: 4 Male

Re: Einrichtung des Robonect Relais-Modul ESP01S

Beitrag von MichaH »

@Rolf
Tut mir leid, wenn ich mit meinen recherchierten Angaben zum Reset Dir ggf. mehr Aufwand bereitet habe und Du die Firmware neu installieren musstest.
Mit meiner Idee der "komplizierten" SSID mit Sonderzeichen bzw. einen Gastzugang im WLAN mit einfachen Kennwort einzurichten waren wir doch aber der letztendlichen Lösung ziemlich dicht auf den Fersen, oder?!
Freundliche Grüße
Michael

jboeck
Forum-Anfänger
Beiträge: 3
Registriert: So 29. Dez 2019, 11:22
Mäher: Gardena SILENO City 250
Firmware des Mähers (MSW): MSW 14.xx.xx
Herstellungsjahr: 2018
Robonect-Modul: Robonect Hx (Rev.6)
Robonect Firmware: -

Re: Einrichtung des Robonect Relais-Modul ESP01S

Beitrag von jboeck »

Hallo,

kann ich denn verhindern, dass sich der Access Point automatisch startet bzw. den Zugang darüber sichern?
Falls jetzt mal die Verbindung ausfällt oder gestört ist, kann ja eigentlich jeder darauf zugreifen und auch Änderungen vornehmen.

Danke+Grüße,
Jan

Admin
Administrator
Beiträge: 2903
Registriert: Di 19. Jan 2016, 18:34
Wohnort: Kiel
Mäher: Gardena SILENO City 500
Firmware des Mähers (MSW): MSW 11.xx.xx
Herstellungsjahr: 2017 (Modell 2018)
Robonect-Modul: Robonect Hx (Rev.5)
Robonect Firmware: stets die Allerneuste :-)
hat sich bedankt: 1 Mal
wurde gedankt: 59 Male
Kontaktdaten:

Re: Einrichtung des Robonect Relais-Modul ESP01S

Beitrag von Admin »

Du kannst das über die Konsole (http://192.168.4.1/cs) der Webobfläche vom Relais eingeben:
  • SaveData 1
  • WifiConfig 4
  • SaveData 0
Immer mit Enter bestätigen. Damit stellst du auf Wifi Retry und er macht den AP Modus nicht mehr an. Aber empfehlen würde ich es nicht. Wenn mal was mit deinem WLAN ist, kommst nicht mehr so leicht auf das Relais.
Werbefläche zu vermieten. :lol:

U 420
erfahrener Forum-Nutzer
Beiträge: 50
Registriert: Sa 28. Jul 2018, 20:04
Wohnort: Thüringen
Mäher: Husqvarna Automower 420
Firmware des Mähers (MSW): MSW 14.xx.xx
Herstellungsjahr: 2018
Robonect-Modul: Robonect Hx (Rev.2)
Robonect Firmware: Robonect-Hx_Application_V1.3b
hat sich bedankt: 3 Male
wurde gedankt: 1 Mal

Re: Einrichtung des Robonect Relais-Modul ESP01S

Beitrag von U 420 »

jboeck hat geschrieben:
So 16. Feb 2020, 18:55
Hallo,

kann ich denn verhindern, dass sich der Access Point automatisch startet bzw. den Zugang darüber sichern?
Falls jetzt mal die Verbindung ausfällt oder gestört ist, kann ja eigentlich jeder darauf zugreifen und auch Änderungen vornehmen.

Danke+Grüße,
Jan
Hallo Jan,
du kannst doch den Access Point verschlüsseln

mfg Jens

jboeck
Forum-Anfänger
Beiträge: 3
Registriert: So 29. Dez 2019, 11:22
Mäher: Gardena SILENO City 250
Firmware des Mähers (MSW): MSW 14.xx.xx
Herstellungsjahr: 2018
Robonect-Modul: Robonect Hx (Rev.6)
Robonect Firmware: -

Re: Einrichtung des Robonect Relais-Modul ESP01S

Beitrag von jboeck »

Hi Jens,

ich hab das so verstanden, dass das Relaismodul automatisch in den Einrichtungsmodus schaltet, wenn es keine Verbindung zum eigenen Netzwerk herstellen kann und sich dann in dem Fall jeder das Relais umkonfigurieren könnte.
Wenn ich das verschlüsseln kann ist das auch gut, aber wo mach ich das?

Admin hat geschrieben:
Mo 17. Feb 2020, 14:53
Du kannst das über die Konsole (http://192.168.4.1/cs) der Webobfläche vom Relais eingeben:
  • SaveData 1
  • WifiConfig 4
  • SaveData 0
Immer mit Enter bestätigen. Damit stellst du auf Wifi Retry und er macht den AP Modus nicht mehr an. Aber empfehlen würde ich es nicht. Wenn mal was mit deinem WLAN ist, kommst nicht mehr so leicht auf das Relais.
Welche WifiConfig ist denn Standard?