Openhab erhält nicht alle Daten via MQTT

open Home Automation Bus (openHAB) ist eine in Java entwickelte Softwarelösung, die Komponenten zur Gebäudeautomatisierung von den verschiedensten Anbietern hersteller- und protokollneutral in einer Plattform miteinander verbindet.
Antworten
a.robot
Forum-Anfänger
Beiträge: 9
Registriert: Do 1. Jul 2021, 19:48
Mäher: Gardena SILENO+
Firmware des Mähers (MSW): MSW 10.xx.xx
Herstellungsjahr: 2020
Robonect-Modul: Robonect Hx (Rev.6)
Robonect Firmware: 1.3
hat sich bedankt: 1 Mal

Openhab erhält nicht alle Daten via MQTT

Beitrag von a.robot »

Hallo zusammen,

ich habe Robonect via MQTT an Openhab angebunden. Verwendeter Broker ist Mosquitto.
Im MQTT Explorer ist ersichtlich, dass Robonect alle Daten korrekt darstellt und aktualisiert.

In Openhab bekomme ich jedoch z.B. für die RSSI oder auch die Spannungswerte keine Anzeige.

Ist so ein Verhalten bekannt ?

Danke für jede Hilfe.

a.robot
Forum-Anfänger
Beiträge: 9
Registriert: Do 1. Jul 2021, 19:48
Mäher: Gardena SILENO+
Firmware des Mähers (MSW): MSW 10.xx.xx
Herstellungsjahr: 2020
Robonect-Modul: Robonect Hx (Rev.6)
Robonect Firmware: 1.3
hat sich bedankt: 1 Mal

Re: Openhab erhält nicht alle Daten via MQTT

Beitrag von a.robot »

Habe das Problem gefunden.
Die Option im Robonect MQTT Client zum Versand der Daten inkl. Einheit war aktiv. OH ist offenbar nicht in der Lage einen empfangenen Wert von 30.0°C oder -80 dBm in eine Zahl zu konvertieren.

Bei Verwendung des Typs String in Openhab funkioniert es einwandfrei. Alternativ kann man auch die Einheiten wieder abschalten und weiterhin den Typ Number verwenden.