Aufgrund derzeit hohem Spamaufkommens werden neue Nutzer sehr restriktiv behandelt. Nach kurzer "Bewährungszeit" hat man als normaler Nutzer weitreichende Rechte und benötigt auch kein Captcha mehr.
.
Nutzer, die sich danach dennoch als Spammer oder Trolle erweisen, können jederzeit wieder auf diesen Status zurückgesetzt oder gebannt werden.
Dasselbe gilt für Versuche, politische Überzeugungen kund zu tun, egal aus welcher Richtung diese kommen.
.
.:!: Achtung! Verwendet bitte für aktuelle Mäher bzw. falls ihr die Firmware eures Mähers kürzlich aktualisiert habt, den aktuellen Release-Candidate der Robonect-Firmware: https://fw.robonect.de/?latest Diese wird in ein paar Tagen als offizielle Firmware verfügbar sein. (Stand: 03.04.2024)

V1.3: MQTT config for Passage does not save

- von Fabian Harder bestätigte Bugs
- von Nutzern und Beta-Testern reproduzierbare Bugs

Nur Moderatoren und Admin können echte Bugs in dieses Forum verschieben.
Gesperrt
maglub
Forum-Anfänger
Beiträge: 2
Registriert: Fr 28. Mai 2021, 10:54
Mäher: Husqvarna Automower 450X
Robonect Firmware: -

V1.3: MQTT config for Passage does not save

Beitrag von maglub »

Hi,

* Installation - Passage - MQTT configuration does not save.

When I select "MQTT" in the "Passage" configuration, and add a configuration and press save, the data I added to the form is not saved. The fields are empty.

When I use the same config in the "Garage door" menu, it accepts the configuration and I can control the device (Relay ordered from robonect.de) per MQTT.

Lawnmower: Automower 430X

Bootloader
Version: V1.1
Compiled: 03.09.2020 11:14
Comment: Release V1.1
WLAN
AT-Version: V1.7.4
SDK-Version: V3.0.5
Compiled: 10.07.2020
ZeroConf
Version: V1.6
Compiled: 03.09.2020 12:42
Comment: ZeroConf V1.6
Application
Version: V1.3
Compiled: 28.06.2021 20:30
Comment: V1.3


On my other lawnmower (an Automower 450X with the firmware V1.1b) the MQTT config for the Passage works.

Admin
Administrator
Beiträge: 2907
Registriert: Di 19. Jan 2016, 18:34
Wohnort: Kiel
Mäher: Gardena SILENO City 500
Firmware des Mähers (MSW): MSW 11.xx.xx
Herstellungsjahr: 2017 (Modell 2018)
Robonect-Modul: Robonect Hx (Rev.5)
Robonect Firmware: stets die Allerneuste :-)
hat sich bedankt: 1 Mal
wurde gedankt: 60 Male
Kontaktdaten:

Re: V1.3: MQTT config for Passage does not save

Beitrag von Admin »

Confirmed. Fixed in ipcoming version.

(The values are saved, but not visible there. Robonect are using them anyway)
Werbefläche zu vermieten. :lol:

Gesperrt