Hatte sie direkt aus der Datenbank gelöscht, da die Forensoftware zum Löschen keine Funktion bietet.
Dabei muss man aber den Zähler auch noch resetten. Hab ich nun gemacht.
Nutzerbeschwerde, weil keine Antwort (War: Push-Service: in Variable (Objekt) in homematic / iobroker schreiben)
Moderator: Lampi
Forumsregeln
Dieser Bereich ist nicht für Support-Anfragen!
Bitte stelle Deine Frage im Supportforum beim passenden Robonect-Menüpunkt!
Dieser Bereich ist nicht für Support-Anfragen!
Bitte stelle Deine Frage im Supportforum beim passenden Robonect-Menüpunkt!
-
- Administrator
- Beiträge: 2907
- Registriert: Di 19. Jan 2016, 18:34
- Wohnort: Kiel
- Mäher: Gardena SILENO City 500
- Firmware des Mähers (MSW): MSW 11.xx.xx
- Herstellungsjahr: 2017 (Modell 2018)
- Robonect-Modul: Robonect Hx (Rev.5)
- Robonect Firmware: stets die Allerneuste :-)
- hat sich bedankt: 1 Mal
- wurde gedankt: 60 Male
- Kontaktdaten:
-
- sehr erfahrener Forum-Nutzer
- Beiträge: 120
- Registriert: Di 4. Apr 2017, 21:05
- Wohnort: Eichenzell
- Mäher: Husqvarna Automower 420
- Firmware des Mähers (MSW): MSW 7.xx.xx
- Herstellungsjahr: 2016
- Robonect-Modul: Robonect Hx (Rev.4)
- Robonect Firmware: V1.2RC0
Re: Nutzerbeschwerde, weil keine Antwort (War: Push-Service: in Variable (Objekt) in homematic / iobroker schreiben)
Ok, Danke für die Info.
Nun aber zum Thema.
Was wollte ich:
Ich wollte eine direkte Nachricht von dem Modul nach iobroker wenn sich etwas ändert.
Ziel war und ist es, damit direkt auf die Rollosteuerung zu zugreifen, wenn sich der Modus ändert.
Die json Abfrage (bei mir alle 2 Min.) vom Modul war zu lang.
Lösung ist:
MQTT einrichten auf iobroker und robonect modul.
In iobroker:
Instanz MQTT als Broker einrichten.
Im Modul:
MQTT aktivieren mit Benutzer und Passwort.
In iobroker dann die Instanz starten und es werden die entsprechenden Objekte angelegt.
Die Variablen (Objekten) werden dann zeitgleich bei Veränderungen geändert.
Und genau das war die Lösung.
mfg
Nun aber zum Thema.
Was wollte ich:
Ich wollte eine direkte Nachricht von dem Modul nach iobroker wenn sich etwas ändert.
Ziel war und ist es, damit direkt auf die Rollosteuerung zu zugreifen, wenn sich der Modus ändert.
Die json Abfrage (bei mir alle 2 Min.) vom Modul war zu lang.
Lösung ist:
MQTT einrichten auf iobroker und robonect modul.
In iobroker:
Instanz MQTT als Broker einrichten.
Im Modul:
MQTT aktivieren mit Benutzer und Passwort.
In iobroker dann die Instanz starten und es werden die entsprechenden Objekte angelegt.
Die Variablen (Objekten) werden dann zeitgleich bei Veränderungen geändert.
Und genau das war die Lösung.
mfg
- shadowkiller
- Forum-Veteran
- Beiträge: 4475
- Registriert: Do 11. Jan 2018, 08:42
- Wohnort: Würzburg
- Mäher: Husqvarna Automower 315
- Firmware des Mähers (MSW): MSW 10.xx.xx
- Herstellungsjahr: 2017 (Modell 2018)
- Robonect-Modul: Robonect Hx (Rev.5)
- Robonect Firmware: 1.3 (WLAN 1.7.4)
- hat sich bedankt: 160 Male
- wurde gedankt: 135 Male
Re: Nutzerbeschwerde, weil keine Antwort (War: Push-Service: in Variable (Objekt) in homematic / iobroker schreiben)
Danke, bahnuhr.
Nur zur Info: Ich habe Deine Lösung beim ursprünglichen Thema zitierend angefügt.
Gruß,
Nur zur Info: Ich habe Deine Lösung beim ursprünglichen Thema zitierend angefügt.
Gruß,
Anleitung zur Erstinstallation
--
Robonect® Dokumentation (= Gebrauchsanweisung = Bedienungsanleitung) und Support
--
Forum cooler nutzen: Hervorhebungen machen und Screenshots posten
--
Es wurde schon alles gefragt, nur noch nicht von allen. (frei nach Karl Valentin)
--
Robonect® Dokumentation (= Gebrauchsanweisung = Bedienungsanleitung) und Support
--
Forum cooler nutzen: Hervorhebungen machen und Screenshots posten
--
Es wurde schon alles gefragt, nur noch nicht von allen. (frei nach Karl Valentin)